二十一 2023-02-03 10:07:33 | 福建省 安装 | 313查看 3回答
电缆长度的预留问题
一条电缆从户外牵引入室内进入桥架在从桥架引出到配电柜应该要计算的预留长度是进入建筑物2m+进出桥架1.5*2+进入配电柜2m+电缆头1.5m对吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
进入配电柜预留是配电柜的半周长(高+宽),其余都正确。
首次提交 2023-02-03 10:09:34 最近修改2023-02-03 10:10:27 (修改过2次)
-
预留长度是进入建筑物2m+进入配电柜2m+电缆头1.5m
2023-02-03 10:09:20
-
不对的
2023-02-03 10:09:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看