• 独立基础用广联达布筋与手算的钢筋有偏差怎么调整?

    使用广联达计算独立基础钢筋中部根数是14根,手算根据教材计算应该是13根,请问误差是怎么来的,应该如何避免,应该如何调整[图片] 手算

    手算横向底筋:((2300-2×min(75,s/2))÷间距150-1=13根

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我的手算供参考:(2400-50*2)/150+1=16.33=16根,与模型量一致

    2023-02-03 11:32:20 

  • 根数

    2023-02-03 11:46:59 