是与非 2023-02-03 15:56:41 | 浙江省 土建 | 1338查看 2回答
集水坑钢筋隔一布一如何设置
集水坑钢筋布置为C14/C12@200,请问这种形式应该怎么设置。但是钢筋输入里面只能输入一种钢筋形式,大家有没有好的解决办法
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件暂不支持集水坑钢筋隔一布一,变通方法如下:
方法一:按照一种钢筋定义之后,汇总计算,在【编辑钢筋】中手动修改,再锁定即可。
点击蓝色字体获取详细答案
方法二:先按照一种钢筋定义,定义的时候可将钢筋间距加大一倍,然后将另一种钢筋在【其它钢筋】中变通处理。
方法三:若集水坑和筏板主筋信息相同,设置隔一布一的筏板主筋后,在集水坑属性中不输入信息,点击【属性列表】中的“钢筋业务属性”,将“取筏板/承台同向钢筋”改为“是”即可。
2023-02-03 15:57:41
-
2023-02-03 15:59:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看