郭虹 2023-02-03 17:18:48 | 山西省 土建计量GTJ | 465查看 5回答
温度筋的布置
上面蓝色框的因为底筋X、Y方向钢筋属性不同,布置不上温度筋
下面黄色框的可以画上温度筋
蓝色框的还需要布置温度筋吗?如果需要,怎么布置?
注:板厚120mm
谢谢回答
2023-02-03 17:28:00 补充
蓝色框内有底筋,黄色框内根据网友们的解答,也画了底筋和温度筋,现在蓝色框部分没有画上,
所以是要在蓝色框内,X、Y方向,用受力筋定义 布置A8@200的温度筋吗?
我说的哪里有问题麻烦各位指出,谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板的厚度120时候才需要布置温度筋,它是与板支座负筋搭接锚固
2023-02-03 17:20:43
-
你好:
2023-02-03 17:21:03
-
用板受力钢筋定义,类型改为温度筋,
2023-02-03 17:21:15
-
新建温度筋,X,Y方向(板厚120)布置即可
2023-02-03 17:21:52
-
温度筋是在板面没有配筋的区域布置,有钢筋的部位不需要布置。
2023-02-03 17:22:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看