• 安装设备数量问题

    一张平面图中标注的DBF2*70,另外一张平面图中标注DBF2*70两台,但是材料表中标注的数量为1台,这个在清单上量的时候应该是按照两台计入,还是按照一台计入呢?辛苦大家帮忙解答一下设备数量安装设备答疑解惑

    2023-02-04 10:06:04 补充

    材料表中的设备的风量和KW是平面图中的2倍,如果按照材料表中的规格上清单,是不是上一台数量就可以了呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果是同一个楼层,看下是不是不属于一个专业的图纸,比如暖通和电气内容重复了。材料表中的可能是一组,这一组是两台风机。最好问下设计单位再明确一下。

    首次提交 2023-02-04 09:57:32  最近修改2023-02-04 10:07:41 (修改过1次)

  • 按平面图计算

    2023-02-04 10:00:01 

  • 需要与设计确定

    从图上看应该是二台

    2023-02-04 10:04:05 

  • 如果平面图标注了两台,也画了两台,,就按两台列清单。

    2023-02-04 10:05:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!