• 现浇有梁板中梁的混凝土强度与现浇板不一致

    重庆18定额,“现浇有梁板中梁的混凝土强度与现浇板不一致,应分别计算梁、板工程量。现浇梁工程量乘以系数1.06,现浇板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量,执行相应有梁板定额子目。”

    在平时算量里,有梁板工程量=梁+板

    举个例子啊,C30的板工程量200立方,C35的梁工程量100,按照上诉计算方法,现浇梁=100*1.06=106立方,现浇板=200-(106-100)=194立方,最后还是执行有梁板,对应工程量=106+194=300立方???我好像理解错了,帮我讲解一下这个定额呀,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套两个有梁板子目,分别为梁c35,106m3.

    板C30,194m3

    2023-02-05 22:36:48 

  • 我的理解可能是计算梁的工程量时,梁的高度是计算到板底,需要分开计算工程量时,梁的工程量乘上1.06,这样计算板工程量时就是要按0.94,及扣减梁所增加的量,这样总的工程量就还是200立方没有改变了

    2023-02-05 22:36:16 

  • 你好,你注意“现浇板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量,执行相应有梁板的字母”所以这个计算“有梁板中板的工程量需要扣除,梁量*1.06后的量。”

    2023-02-05 23:27:59 

  • 如定额有这样说明,套对应的梁板定额,各自定额内应有对应的换算信息,不用手工计算,建议查看看看

    2023-02-06 08:53:23 