-
cj****@sina.com 2010-01-19 10:38:43 | 辽宁省 行业软件 | 2961查看 4回答
压(焊)接导线端子,电缆头制安问题
一、2001年辽宁省单位估价表中,单股铜导线的铜端子定额子目有压铜接线端子,有焊铜接线端子子目;什么情况下如何正确套用子目?多大线径单股铜导线用端子?压铜接线端子和焊铜接线端子的工作内容只有将端子压(焊)在导线上的内容,没有将做好端子的导线压接到箱内的工作内容,是否应该套用一个接线的子目,但定额没有,有端子外部接线子目只有6MM2以下的子目,不知道是估价表的工作内容描述有问题还是此项工作就是不含接线的工作? 二、电缆头制作安装子目有热缩头,有干包头,同样是YJV或VV电缆。以上两个问题,什么情况下如何正确套用子目? 三、电力电缆敷设子目最小是35MM2,如果是4MM2以下电力电缆套用电力电缆定额是否不太合理,可不可以套用控制电缆定额,同样其电缆头是否可套控制电缆头定额子目? 四、请问航空障碍灯安装应套2001年辽宁省单位估价表中的哪一个子目更合适? 请高手帮忙
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一。1.压铜接线端子用于大线径,焊铜接线端子用于小线径。2.压铜接线端子和焊铜接线端子安装含在控制设备安装子目中。 二。如在室内,都套干包式。用于室外工程的用热缩式或冷缩式。 三。定额是按35mm2以内编制的,不可以套用控制电缆定额,同样其电缆头也不可以套控制电缆头定额子目。 四。航空障碍灯安装应按安装方式及复杂程度编制预算报建委定额站批复。
2010-01-19 18:03:16
-
回答你补充的问题: 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。
2010-01-20 09:02:00
-
其实焊压端子没有一定之规,接线端子都必须先压好,焊端子是指在已经压好的端子上再涮锡,这样可以防止线端子在压接不好的情况下发生接触不良问题,也就是说焊端子多一道工序,如果施工时为保证工程质量,一般都会要求焊端子,如果压接质量很好,就不需要再焊了。你如果是做预算就考虑焊,结算就按实际情况,要是施工就按甲方和监理的要求了。
2010-01-20 21:01:58
-
太好了,帮顶.
2010-01-21 10:47:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看