• 砌体墙钢丝网计算问题

    不同材质各位大佬 如图所示 当框架柱的宽度大于砌体墙的厚度时 软件是不计算墙柱交界处的钢丝网长度的  我想问问 实际施工也是不做这个部位的钢丝网吗  按照一般设计说明:不同材质处需要挂网    按字面意思理解  这个墙柱阴角处应该也是要按说明进行挂网的。有没有大佬解释一下软件不算的原因。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    只有混凝土构件与墙同一平面时,铺钢丝网,不平的不铺的,

    2023-02-07 11:22:36 

  • 要计算的

    2023-02-07 11:21:42 

  • 你把墙体拉到柱那边,看看出来 内部墙柱钢丝网片长度(m)这个工程量不?

    阴角

    首次提交 2023-02-07 11:25:39  最近修改2023-02-07 11:27:13 (修改过1次)