• 这个基础梁的箍筋信息怎么输入呢,外圈大箍筋和里面箍筋间距不一致

    基础梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    C8@300在拉筋里输入。

    2023-02-07 22:09:10 

  • 箍筋输入为C8-150。拉筋输入C8-300。

    间距

    首次提交 2023-02-07 22:09:31  最近修改2023-02-07 22:10:18 (修改过1次)

  • 请看截图


    答疑解惑

    2023-02-07 22:10:21 

  • 你好:箍筋是C8@150(2),拉筋是C8@300.

    2023-02-07 22:14:50 

  • 广联达服务新干线

    2023-02-07 22:29:40 