• 板无面筋区域如何布置(图纸上已注明板筋信息)

    板无面筋区域设双向B8@200面钢筋网,与支座钢筋搭接250.。想问一下,这部分钢筋如何布置?我在布支座负筋的时候,已在支座负筋信息中输入了相应的分布筋信息,但是分布筋好像只在支座负筋范围内。 上次问了下广联达培训教师,他说用中间层筋布,但是我再看布筋范围,中间层筋在整块板内,布筋范围与支座负筋感觉重复了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从你说的来看,那部分钢筋是属于温度钢筋,也就是有底筋和负筋,面筋中间是空的,空处就用这个钢筋来布置,你可以在板受力钢筋中的属性类别里,调整为温度筋即可.注意些钢筋的搭接长度,你要在计算设置里的板中去修改成250.

    2010-01-19 16:38:43 

  • 温度筋可以设置:

    2010-01-19 16:50:37 