• 钢筋计算设置

    请问:GGJ2009搭接设置中钢筋的定尺长怎么设置?柱筋是不是要按层高设置?剪力墙一级抗震、框架是二级,我按二级设置的工程,墙钢筋计算正确不?是不是要在新建工程时勾选“箍筋弯钩平直段计算按构件抗震考虑”?执行03G101的工程,剪力墙的抗震等级对钢筋计算是不是没影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、定尺长度根据各地计算规则设置,没规定的按实际定尺计算,比如广东这边大部分都是12米的。柱不用按层高设置定尺,软件计算是按每层一搭接的。2、一二级抗震锚固和搭接都是一样的,所以在计算设置里设一级或者二级都是没影响的。3、一般不勾选,箍筋一般都按抗震考虑。4、剪力墙的抗震等级对钢筋计算肯定有影响,一二级、三和四抗震等级锚固和搭接长度计算都会不一样的。

    2010-01-20 12:45:57 

  • 对于钢筋的计算设置你得先看看你的结构图,然后结合你所用的图集然后在软件中设置,包括,抗震等级,保护层厚度,钢筋的接长方式,还有就是你到的节点设置,建议多看看图集,你设置了建筑的抗震等级,软件会根据你的抗震等级,混泥土强度等级,钢筋的级别来计算钢筋的搭接长度,也是根据03G101规定计算

    2010-01-20 08:49:59 

  • 1、钢筋定尺设置:找到计算设置----搭接设置 2、一个项目应该只有一个工程抗震等级,构件可以有他自身的构件抗震等级。你要看设计中工程的抗震等级是什么等级。1.陈青睐教授讲:“楼板、楼梯、非框架梁、独基、条基、筏形基础不抗震”,工程抗震等级为四级抗震,那么非框架梁还是非抗震构件。2.四级抗震仍是属于抗震。而非框架梁则不抗震,属于非抗震构件。3.抗震构件实际上就只有框架柱、框架梁和剪力墙三种。抗震设计的多高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截而每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时.地下室结构的抗震等级不应低于二级。7)抗震设计时、与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。 3、是否勾选“箍筋弯钩平直段计算按构件抗震考虑”,你要看是否符合软件下面的提示内容,如图所示。 4、抗震等级设置对钢筋计算肯定是有影响的。在软件设置中影响钢筋计算的主要方面包括:砼强度等级、抗震等级、钢筋定尺长度、锚固、搭接节点设置。