• 通风管道安装定额中含有防晃支架的制作安装吗

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 通风管道安装不包含防晃支架的制作安装,需要单独计算。

    2010-01-20 10:33:54 

  • 北京01定额中对通风的说明如下: 风空调说明   一、第六册《通风、空调工程》(以下简称本定额),包括薄钢板通风管道及附件、调节阀、风口、风帽和罩类、消声装置、设备及支架、玻璃钢通风管道、复合型通风管道、地下人防通风、刷漆保温等共二十章。 二、本定额中未包括过跨风管落地支架的制作安装,若设计要求,执行第六章设备支架制作安装相应子目。 三、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),均按6m以下编制的,如超过6m时,其超过部分的人工工日乘以系数1.15。 四、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物,按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数)。 五、下列项目按系数分别计取: 1.系统调试费按单位工程人工费的14%计取,其中人工费占70%。 2.脚手架使用费按单位工程人工费的5%计取,其中人工费占20%。 也就是不包括过跨风管落地支架的制作安装,若设计要求,执行第六章设备支架制作安装相应子目。其他支架就应该包括了。

    2010-01-20 10:11:21 

  • 有不防晃的支架吗?问题不科学。

    2010-01-20 17:46:54 

  • 学习了,以前总把这点忘记

    2010-01-20 19:54:14 

  • 需要单独计算的,《GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范附条文》中提到,悬吊的水平主、干风管支线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。

    2021-11-06 17:49:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题