• 模板是按层分开套定额吗

    比如6米高的两层建筑,一层3米,梁的模板,是不是一层算一个3.6米以内高度的模板套定额,二层再算一个6米高度的模板套定额。分别列两个清单项和定额项。这样理解正确吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是的,都是按3.6米内去套就好了,假如你二层的层高超过3.6m,则需要另外分开列项。

    2023-02-09 17:58:54 

  • 一层算一个3.6米以内高度的模板套定额,

    二层再算一个3.6米以内高度的模板套定额,

    二层再算一个3.6米-6米的,超过3.6m部分模板超高支撑费用,

    按计算规则

      (2)现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指设计室内地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准。超过3.6m部分模板超高支撑费用,按超过部分模板面积,套用相应定额乘以1.2的n次方(n为超过3.6米后每超过1米的次数,若超过高度不足1.0m时,舍去不计)。支模高度超过8米时,按施工方案另行计算。



    2023-02-09 18:00:45 

  • 一层按3.6米内高度的模板套用,二层也按3.6米内高度模板套用。因为模板搭设是一层层施工的。

    2023-02-09 20:26:08 