• 板负筋问题

    在钢筋2009中布一块板横向负筋 轴线距离4200 板筋间距200 支座为圈梁(宽度240)计算结果为18根,这个结果是怎么来的?

    问题补充:中间是有个小的圈梁 作为墙下附加钢筋用的,宽度为100 另外起步距离是50 但是18根怎么也排不成的。广联达公司能不能给个解释。即使是梁边起半个间距也得十九根的? 广联达 让人好失望啊!能不能由广联达公司的人来解释一下这个问题呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看看是不是板快中间是不是还有梁或者墙之类的构件。或者是你的计算设置是最小值那个了。。

    2010-01-20 14:52:35 

  • 板受力筋根数的计算分四种情况: 情况一:第一根筋距支座边50mm。根数=(L净-50*2)/Sx+1(取整 Sx指间距) 情况二:第一根筋距支座边为一个保护层。根数=(L净-2c)/Sx+1(取整 ) 情况三:第一根筋距支座边为1/2间距。根数=(L净-Sx)/Sx+1(取整 Sx指间距) 情况四:第一根筋距梁角筋为1/2间距。根数=(L净+2c+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-Sx)/Sx+1(取整 Sx指间距) 你的那个结果好像属于第三种情况,你再看看

    2010-01-20 15:01:46 

  • 可能是你的设置问题.第一就是你设置起始受力筋距支座边的距离为S/2,第一就是你设置的受力筋根数的计算方式为向下取整. (4200-240-200)/200=18.8,向下取整不就是18根吗? 现场施工板的受力筋布置钢筋应该是距梁边50,设置受力筋根数的计算方式应为向上取整+1.你啊还是修改设置吧. 只要有梁就要扣钢筋.

    2010-01-20 15:43:24 