• 工业管道中焊接钢管管道保温

    工业管道中焊接钢管管道保温 -因为6册工业管道中不含管件安装,例如管道焊接钢管10m已经单独计算保温,管件3个还需要单独计算保温吗? 给排水中包含管件管件不需要单独计算保温,6册工业管道计算规则明确管道中不含管件安装。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工业管道的管件不用单独计算保温,管道的工程量是全部计算的,只是定额含量低。

    2023-02-10 15:17:15 

  • 管道工程量按延长米计算的,保温工程量按管道工程量为基础计算即可。

    2023-02-10 15:43:39 