雨田 2010-01-20 17:24:02 | 重庆市 其他专业 | 674查看 2回答
框剪结构的梁钢筋标注
框剪结构,设计图纸上的梁大多数代号为LLxx,其中有部分为KLxx,LLxx定义时,软件默认为非框架梁,绘上图后,多数LLxx的支座为暗柱,在进行原位标注时,软件提醒“是否将非框架梁改为框架梁”,对于这种支座为暗柱的梁,我们在计算时,是按框架梁算还是非框架梁计算?请各位指点一下,对于高层建筑,钢筋工程量的差别有点大,先谢谢了!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果设计有说明采用的是G101系列平法图集,那么根据平法命名规则,KL是框架梁,LL是剪力墙连梁,则LL应用剪力墙连梁定义和布画,而不是用非框架梁。 2、如设计的是框架结构的非框架梁以剪力墙为支座,则超越了规范和图集的研究范围,应由设计给予明确具体构造措施。 问:剪力墙连梁在哪定义? 导航栏-绘图输入-门窗洞-连梁,见下图。
2010-01-20 17:33:12
-
当然是按LL输入啦.软件提醒“是否将非框架梁改为框架梁”,就点否就可以了.
2010-01-20 20:18:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看