搬砖工 2023-02-11 11:38:23 | 云南省 结算 | 577查看 2回答
塔吊基础定额太低,如何据实调整?
云南项目,约定使用13定额
塔吊基础处理打了灌注桩(记取地基处理费用无争议),按照塔吊使用手册做了桩承台基础,并将桩承台做法图纸写进了施工组织设计。
桩承台计价(定额组价土方+钢筋+混凝土+模板)已获得过程跟踪审计及一审认可。
目前被二审反对,要求桩承台按照云南13定额大型机械进出场费的固定式基础基础(01150619),定额人材机内容及含量完全与实际情况不付,如何用文件依据的反驳。2023-02-11 11:53:02 补充
2023-02-11 11:56:35 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
依据施工合同,应该据实调整。
按塔吊基础的相关资料(方案、有签字的现场塔吊基础记录或签证)
施工方案和现场记录已经过认定,应该予以调整。
首次提交 2023-02-11 11:50:20 最近修改2023-02-11 11:59:32 (修改过1次)
-
施工组织设计是经过监理与甲方负责签字盖章的,应该要认可的,但是对塔吊基础的做法要说明详细信息,截面尺寸、配筋之类
2023-02-11 11:51:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看