Alice 2023-02-13 10:44:17 | 陕西省 土建 | 233查看 2回答
请问这个冠梁用基础梁处理需要设置支座么?如果设置的话每个桩上都有支座是不是有问题
另外。这个配筋输入是否有问题?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用基础梁布置,不用设置支座。你的配筋与大样图的配筋不相同的。
2023-02-13 10:50:36
-
你好,三个问题,希望互相探讨.
1、箍筋如果你定义构件时选择输入300间距,那么最为外层的箍筋要在界面编辑里选择外侧箍筋重新计算根数(300无需改数量,仅需修改150间距的外箍筋根数);
2、侧面构造钢筋输入7C18,定义时是单侧根数,而不是整体根数,这个可以计算归总看下没测是否多了侧面构造钢筋。
3、个人建议只在水平的两端设置支座,具体要看支座计算归总后是否断开,多算锚固值。按CAD图示应为贯通布置顶部及底部水平钢筋。
水平有限,仅供参考交流
2023-02-13 11:01:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看