• 请问这个冠梁用基础梁处理需要设置支座么?如果设置的话每个桩上都有支座是不是有问题

    桩设置支座

    另外。这个配筋输入是否有问题?谢谢答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用基础梁布置,不用设置支座。你的配筋与大样图的配筋不相同的。

    2023-02-13 10:50:36 

  • 你好,三个问题,希望互相探讨.

    1、箍筋如果你定义构件时选择输入300间距,那么最为外层的箍筋要在界面编辑里选择外侧箍筋重新计算根数(300无需改数量,仅需修改150间距的外箍筋根数);

    2、侧面构造钢筋输入7C18,定义时是单侧根数,而不是整体根数,这个可以计算归总看下没测是否多了侧面构造钢筋。

    3、个人建议只在水平的两端设置支座,具体要看支座计算归总后是否断开,多算锚固值。按CAD图示应为贯通布置顶部及底部水平钢筋。