烟火 2023-02-13 12:26:43 | 陕西省 安装安装算量GQI | 474查看 2回答
湿式报警阀控制器装在哪儿?是每个报警阀组配一个吗?还是一个报警阀间配一个?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 120406 被赞: 29305
湿式报警阀控制器装在每个报警阀组配一个
2023-02-13 12:30:37
蓝鲸 铂金专家
答题: 56256 被赞: 59232
一般是安装在消防泵房内。湿式报警阀组是一个控制器组,不是单独一个
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-02-13 13:24:55
湿式报警阀组计价
湿式报警阀组包含,压力开关,延时器,过滤器,警铃,止回阀,信号蝶阀,给排水管,湿式报警阀,项目编码报警装置,组价时是把以上的压力开关,延时器,过滤器,警铃,止回阀,信号蝶阀,给排水管,湿式报警阀,都计算进去,还是仅计算湿式报警阀
(压力开关,延时器,警铃)造价
湿式报警阀组中(压力开关,延时器,警铃)各自项目编码是是什么,组价时套什么字目 0
安装算量软件如何在不布置管道的情况下布置阀门
消防报警算量中,需连接湿式报警阀,但是阀门无管道无法布置2023-01-12 15:59:33 补充1,是安装算量软件中。2.湿式报警阀需连接启泵线,但没有阀门无法连接,布置阀门需要管道,但是我这是火灾报警图,没有管道,那这该怎么办2023-01-12 16:04:52 补充已解决,我在消防器具内新建了个不计量的构件,直接点画在图上就行了
金属软管安装规范
我方是消防施工单位,甲方与我方结算算量时,金属软管部分只算吊顶内的烟感、广播处的,其它处的,像信号线到防火排烟阀、湿式报警阀、防火卷帘等等处的金属软管一概不算,请问,金属软管安装规范中有没有规定在哪个地方安装?有没有可以说服甲方的规范证明?急!在线等。麻烦了。
关于防火门门磁开关与开门按钮回路
请教各位老师:1、图例表表示门磁开关是H=1.3米安装,可是门磁开关是装在人防门顶部的,怎么可能是H=1.3米高度处呢,请问门磁开关的高度定位在H=2.3位置(防火门FM甲1823)是不是更好理解一些?2、防火门安装图上的86接线盒是不是就是平面图上的门磁开关位置?也就是说这个位置是预留接线盒,然后穿线与防火门上的门磁开关相连接?3、防火门安装图上的红黄两色线也就是最终引至消控室防火门监控器主机的NH-RVS-2x2.5 SC20 WC CC,这个是火灾自动报警里面的吗?可是自动报警里面跟防火门这有关联的只有一个Y.Y1连对讲主机的控制模块,即不是图上说的监视模块也不是SC15的,根本对不上,那这个最终引至消控室防火门监控器主机的NH-RVS-2x2.5 SC20 WC CC在哪里能看到路径算长度呢?图例表:::防火门安装立面图:::弱电平面图:::火灾报警平面图:::