2362087065@qq.com 2023-02-13 12:32:43 | 吉林省 土建 | 226查看 1回答
超高计量
如图:
:在单体建筑内 同层内有错层;期间过度层高度超过3.6m;超高1m;请问在此过度范围内与标准层衔接部位的,梁,柱,板,墙如何去定义超高?超高是以高跨地面为准还是以低跨地面为准?如:AA, AB轴向上的混凝土柱,梁 ,墙,板如何计算超高?是各记一半还是都不计超高?望各位大神解惑.谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
超过部分和范围都单独记取,超高属于措施,
墙板柱单独算量,把超高部分人工列出来,单独记取超高措施
2023-07-23 08:08:09