• 框架梁侧面构造钢筋计算?

    框架梁侧面构造钢筋按照集中标注通长布置,超过规范中钢筋的定尺长度(9m),计算钢筋工程量的时候要加上搭接长度吗?搭接值是多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不用考虑软件会自动计算钢筋计

    首次提交 2023-02-13 13:30:34  最近修改2023-02-13 13:34:27 (修改过1次)

  • 算哟  构造要求的搭接是15D

    首次提交 2023-02-13 13:30:18  最近修改2023-02-13 13:31:35 (修改过1次)

  • 计算搭接与否要看当地定额计算规则规定的

    2023-02-13 13:30:55 

  • 要加上搭接长度

    具体长度和砼强度等级、钢筋级别有关,详见G101图集

    2023-02-13 13:31:24 

  • 计算钢筋工程量时,要加上搭接长度的.搭接长度根据钢筋级别和混凝土强度查标准图集中的La一般是不小于15d.

    首次提交 2023-02-13 13:39:49  最近修改2023-02-13 13:48:43 (修改过1次)