• 消防喷淋管道是否需要保温呢?

    我这有个地下车库的图纸,图纸只说了消火栓管道刷油保温,没说喷淋的镀锌钢管是否保温,哪位高手知道知道 喷淋管道是否需要保温?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下车库喷淋的镀锌钢管是否保温,应根据报警阀来确定。 1、如果喷淋系统的报警阀为湿式报警阀,由于冬天里管道里充水,所以需要保温。 2、如果喷淋系统的报警阀为干湿两用报警阀及预作用报警阀,由于冬天里管道里充气,所以不需要保温。

    2010-01-21 14:12:30 

  • 按图纸要求,如根据经验判断在投标报价时会偏离招标控制价。

    2010-01-21 13:22:29 

  • 看 图纸 设计 说明 一般 室内 喷淋管道 不用 保温 室温 可以保证 不冻。 但 有的 设计上了 防 结露 。

    2010-01-21 13:43:34 

  • 1、看设计要求; 2、看车库有无采暖措施i,有的车库口有风幕,有的又暖气,一般保温的话车库口外 面保一下; 3、如果同一车库消火栓要求保温了,可以问一下设计喷淋怎么办。

    2010-01-21 13:52:23 

  • 喷淋管道 是否需要保温 应该根据设计确定;设计没有要求保温的 可以不做保温。

    2010-01-21 12:12:57 

  • 室内消防.喷淋管道一般都可以不用保温,只有室外及屋面部分的管到要保温。当设计要求室内某部分管道要保温时,就按设计要求做。 所提及的地下室喷淋管可以不用保温。为了稳妥起见,你可咨询一下设计单位。

    2010-01-21 12:45:54 

  • 设计是二球。给排水及消防管道一般吊顶内的需要做防结露保温,也是分地方和气候的,具体按设计。

    2010-01-21 12:47:09 

  • 地下室内喷淋管道一般都可以不用保温。还是由设计来定

    2010-01-21 12:51:51 