中成 2023-02-13 21:52:49 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 948查看 3回答
叠合板预制60mm,现浇70mm,板钢筋为双层双向C8@190
问题一:叠合板预制60mm,现浇70mm,板钢筋为双层双向C8@190,但是图纸上还画了板底钢筋,如图一,请问这个是现浇的70mm厚的板底钢筋吗?按照中间层板受力筋布置可以吗?
问题二:屋顶现浇板120mm后,板钢筋为双层双向C8@200,但是图纸上局部板厚130mm,并画了板底钢筋,如图二,请问这个是板底的附加钢筋吗?该如何布置?可以还按照中间层钢筋布置吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:最好截图纸里的说明,好像与你说的不一样吧。没有注明的钢筋是你说的板钢筋为双层双向C8@200吧,画出有是实配钢筋。不要在中间层钢筋里定义板底筋。画出的就是叠合板的底筋
首次提交 2023-02-13 21:58:33 最近修改2023-02-13 22:00:01 (修改过1次)
-
你给出的图,无法确定是叠合板的,从配筋看,是现浇板的。不是叠合板。建议你与设计员沟通下。问一问设计员。叠合板中,无法在现场加底筋的。
2023-02-13 22:00:28
-
1、板底钢筋是叠合板的钢筋,不用设置;
2023-02-14 08:34:06