  • 已采纳

    是一条,配线架用跳线到交换机不计算。

    2023-02-16 10:07:18 

  • 一个弱电插座到配线架,计算双绞线链路测试的话是一条(跳线不得计算链路测试)

    2023-02-16 10:56:17 