• KL支座在剪力墙上?

    各位老师好:现有下图的一根C25的KL1(1),跨净长3600mm,其两端的支座在剪力墙(暗柱)上,GGJ 10.0 计算后锚固长度为到暗柱边-保护层+15d;可是我以为暗柱是剪力墙中的柱,按03G101 La的要求应为40d,即800mm,且可以锚入到剪力墙中。我想请教的是:是软件的设置问题,还是我理解上出了问题。

    保护层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件的设置没有错的。 C25按03G101 La的要求应为40d,指的是整个锚固长度,但在梁构件中要伸到柱内并弯锚,锚固长度》=0.4La+15d

    2010-01-21 18:36:52 

  • GGJ 10.0 计算后锚固长度为到暗柱边-保护层+15d 是对的。梁构件中要伸到柱内并弯锚,锚固长度≥0.4La+15d。在这里锚固长度为到暗柱边-保护层已经≥0.4La,所以再弯15d即可

    2010-01-21 19:45:46 

  • 你看看03101的54页,框架梁。你说的锚固是按照混凝土标号,钢筋级别确定的吧,33页的吧?33页是一个概括性的东西,详细各个构件又各有不同的。你找工程设置---计算设置---里面有详细的,

    2010-01-21 17:13:43 

  • 如果图纸没有具体的要求就按软件计算吧,这个你也说不清楚的,原因是在剪力墙中图集上也没有说清楚的。。。。所以就。。。

    2010-01-21 17:17:37 