• 次梁与剪力墙连接端如何按连梁锚固加密

    我在画一个工程时 钢筋 10.0 是剪力墙结构的 有一道梁 图纸注明是次梁 CL-1 有一端搭载剪力墙上 然后 图纸注明 此端按连梁 锚固并加密 请问该如何设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就是此梁按连梁定义就可以了,图纸都说的这么明确了,不能按非框架梁定义

    2010-01-21 21:33:40 

  • 在画一个工程时 钢筋 10.0 是剪力墙结构的 有一道梁 图纸注明是次梁 CL-1 有一端搭载剪力墙上 然后 图纸注明 此端按连梁 锚固并加密 在定义设置时,不能按次梁定义,直接按连梁定义,填入有关这根梁的信息就行了。

    2010-01-22 06:12:22 

  • 直接按连梁定义,其它不用考虑.