• 分支电缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95/(4*16+E16)计算

    1、这个电缆是不是主电缆是YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分支电缆是YFD-ZR-YJV-4*16+E16,这两个电缆需要分开计算工程量?

    2、主电缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95,是不是从最下面的总配电箱DA1/DA2开始只计算至顶部的竖向的长度?支电缆YFD-ZR-YJV-4*16+E16是不是从竖向的接头处开始到分配电箱AW1出的水平长度?

    3、这一段计算的项目都有什么?计算主电缆和分电缆和长度、计算主电缆的电缆头、计算分电缆的电缆头、计算支架;还计算什么?主电缆和分电缆的相接处需要结算接头吗?

    水平长度

    总配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    只计算预分支电缆主缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分缆4*16+E16含在主缆价格内,主缆从最下面的总配电箱DA1/DA2开始计算到最上一层板底,不计电缆头

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    首次提交 2023-02-14 18:58:43  最近修改2023-02-14 22:17:02 (修改过1次)

  • 1、这个电缆是主电缆是YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分支电缆是YFD-ZR-YJV-4*16+E16,这两个电缆需要分开计算工程量

    2、主电缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95,是从最下面的总配电箱DA1/DA2开始计算至顶部的竖向的长度,支电缆YFD-ZR-YJV-4*16+E16是从竖向的接头处开始到分配电箱AW1出的水平长度

    3、计算主电缆和分电缆和长度、不需要计算主电缆的电缆头、不需要计算分电缆的电缆头、计算支架;主电缆和分电缆的相接处是预分支不需要计算接头


    2023-02-14 19:01:37 

  • 这是预分支电缆,只要计算主电缆,分支电缆包括在主电缆价格内,主电缆计算一个电缆头,分支电缆每层计算一个电缆头

    2023-02-14 19:27:42 

  • 1、计算主电缆的长度;计算分支电缆的长度(各根分支电缆长度小于10米的,不予计算;超过的才计算)

    2、是。

    3、主电缆头(2个);分支电缆头(18个);分支处不得计算电缆头。支架另行计算。

    2023-02-14 19:39:32 

  • 1、需要

    2、是的,是的

    3、需要计算

    2023-02-14 22:12:18 