• 板负筋尺寸长度??

    图纸上没有板负筋长度表示时 钢筋抽样的计算设置中 怎样设 ?? 是否包含支座?? 单边标注和两边标注都是怎样标的???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上没有板负筋长度表示时可以咨询设计院的同志,要求给说予补上,不然的话整个负筋是无法定义的。 负筋长度是包含支座的。 单边标注是一边标注为零,另一边标注负筋长度。两边标注是在负筋两边的左标注和右标注都要标注负筋尺寸。

    2010-01-22 05:08:19 

  • 看你的设计图是否有板负筋的标注

    2010-01-22 10:26:54 

  • 图纸上没有板负筋长度表示时 钢筋抽样的计算设置中 怎样设 ?? 是否包含支座?? 图纸应该要给出长度的 单边标注和两边标注都是怎样标的??? 是一样的结果,单边标注也可以用又边标的,但另外一边得改成零,,

    2010-01-22 01:52:06 

  • 当图纸上没有板负筋长度时,可按板负筋所在的板跨净长的1/4作为负筋一侧的长度,(不含支座部分)来计算出负筋的长度,负筋的分布筋如图纸没有说明,可按直径6@200计算。 负筋的单边标注在定义时设置成一侧为零,两边标注时要分别写出两侧长度。

    2010-01-22 07:33:05 

  • 这是设计的问题,查看说明看是否有说明。如果没有要与设计单位、建设单位或施工单位联系。 从工程审核角度来讲,粗略可以参考相近的数据,可能对造价影响不大; 要是从叫真来讲,就要找相关单位了。

    2010-01-22 07:51:58 

  • 图纸上没有板负筋长度表示时,应该按板净跨的1/4计算,不含支座.单边标注就是在边跨用,而两边标注是在中间跨用的.

    2010-01-22 08:28:56 

  • 图纸上没有板负筋长度表示时 钢筋抽样的计算设置中 怎样设 ?? 是否包含支座?? 单边标注和两边标注都是怎样标的??? 1、图纸没有明确规定是否包含支座,可以和业主搞一个签证或咨询设计院 确定 2、单边标注和两边标注只是单边有尺寸和两边有尺寸的区别

    2010-01-22 08:32:04 

  • 图纸上没有板负筋长度表示时 钢筋抽样的计算设置中 怎样设 ?? 是否包含支座?? 单边标注和两边标注都是怎样标的??? 最好咨询设计院的同志,要求给说予补上,不然的话整个负筋是无法定义的。而且施工单位是没有权利擅自做主,定义钢筋长度,不要养成自己改动的习惯,设计院知道了,即使你知道合适的答案,人家会拒签字的。 负筋长度是包含支座的。 单边标注是一边标注为零,另一边标注负筋长度。两边标注是在负筋两边的左标注和右标注都要标注负筋尺寸。不要算弯折长度,如果有弯折的话