成毅 2023-02-15 08:51:42 | 湖北省 土建 | 392查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
红梅傲雪 铂金专家
答题: 179218 被赞: 52294
C14@100/150
2023-02-15 08:56:55
希望 白银专家
答题: 77901 被赞: 10540
箍筋在定义时可以输入为4肢箍,把横向长方形的在其他箍筋中输入处理.加密区和非加密用斜杠隔开输入,如C14@100/200
首次提交 2023-02-15 09:01:26 最近修改2023-02-15 09:02:33 (修改过1次)
柱底箍筋加密区单独设怎么布置
这种箍筋要怎么在模型上面布出来2024-10-25 15:26:05 补充就是柱底加密
与柱帽相连的密肋次梁加密区怎么设置
箍筋加密设置 我不知道怎么设置在 老师
框架柱底箍筋加密区单独设怎么布置
这种箍筋要怎么在模型上面布出来,就是柱底加密,没有地下室从承台起来的
请问梁加密区怎么算
比如,一个梁长7m,截面450*700,箍筋为c10@100/200(4),原位标注两侧各有1m的c10@100(4),(不考虑柱)请问加密区的长度是不是(1.5*700+1000*2)=3050,非加密区=7000-3050=3950
梁加密箍筋是这样设置的吗?
集中标注是 C8-100/200, 本跨加密区箍筋直径为C10, 这样设置对吗?