• 请大佬解惑!桥架梁下50mm吊装,管线敷设方式为CC,实际施工是按图1还是图2?

    标高

    敷设方式

    桥架梁下50mm吊装,管线敷设方式为CC,实际施工是按图1还是图2?

    图1:管线从桥架上去到天花板再下来到配电箱

    图2 :管线从桥架的标高水平出来向下到配电箱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是图2

    2023-02-15 08:57:11 

  • 实际是按图二的,管线从桥架出来后不会再往上走天花再下来的

    2023-02-15 09:44:14 

  • 如果图纸对管线敷设方式没有其他的说明,CC为暗敷在天棚顶内,水平管线和桥架同一标高的话为明装,明装跟暗敷的价格不一样。