周家祥 2023-02-15 09:04:32 | 贵州省 安装 | 501查看 4回答
消防管道刷油漆
设计都是按红丹漆和调和漆各刷两遍,但实际现场只刷一遍,对局部磨损的区域进行补漆,该如何考虑
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
修补部分拆分人材机出来还好点,如果按定额套亏本;
2023-02-15 09:05:37
-
如果现场没施工刷漆 就不计取
2023-02-15 09:10:32
-
看合同模式,如果是综合单价包干合同,那是按实结算的,现场刷一遍就只能计一遍。如果是综总价包干合同,结算时不调整总价,即使现场刷一遍也只能红丹漆和调和漆各刷两遍
2023-02-15 09:38:04
-
局部磨损的区域进行补漆考虑有百分之几的面积,整体按一遍调和漆计算。
2023-02-15 15:19:57