。暖 2023-02-16 10:51:13 | 河南省 安装 | 714查看 1回答
消防报警主机更换位置了还需要重新系统调试吗?有什么依据吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
Shana 专家
答题: 1891 被赞: 591
需要重新调试的。挪了位置,所有进线都得重新接。但是费用应该不会太高。看你怎么跟甲方沟通了。
2023-02-16 11:07:28
消防报警工程系统调试
就是一个总项目里的主楼内消防报警、人防地下车库消防报警和消防控制主机的安装这三项分属于三个不同的施工单位。是不是这三个项目的预算都应该按照相应点数记取消防报警系统调试费啊?主楼按照主楼的总点数记取,人防按照人防的点数记取。但是消防控制主机这个还需要单独记取调试费用么?是按照人防+主楼的总点数记取么?是不是重复了?
消防控制室调试问题
各位老师我想咨询下一个问题,就是最初建造单体楼的时候消防系统的管线都已经由单体楼的施工单位施工安装到位了,但是连接消防控制室的消防干线预留至外墙皮的位置。此项目给计取了一次自动报警系统调试。后来又招了一个消防控制室的标,另一个单位施工了消防控制室中的设备以及消防控制室连接到单体楼的干线部分。此部分还需要计取一次调试吗?工程量是所有楼的点位相加吗?是不是和单体楼调试重复 啊?
关于消防定额调试
老师你好,有个消防造价定额方面的问题想咨询一下,就是消防报警系统,水系统调试,什么样算一个系统?是一台控制主机一个系统,还是一个楼一个系统,地库分区算一个系统吗?我个人理解,不管有多少楼,多少分区,一台主机就一个系统。还有点位的计算,是有一个算一个,还是有地址编码的才算一个。谢谢!