• 关于剪力墙水平筋的问题

    关于18轴墙身水平筋为什么会有两个不同的长度?内外侧钢筋规格相同的,应该都是两个弯折长度,即(2+0.12-15*2+15d)?急~~~

    柱边线

    外侧钢筋

    问题补充:修正一下2+0.12-15*2+15d*2 谢谢大家热心的帮助,我已经给广联达总部提交了工程,他们也承认软件出了问题,问题产生的原因是:程序判断剪力墙端部的柱子是暗柱还是端柱是看墙线与柱边线是否对齐,在绘制图元时,由于捕捉位置的偏差超过了程序误差判断范围之外,所以将柱子判断成端柱,进而钢筋按照端柱的节点构造进行计算的。希望大家有些时候还是自己手工的计算下,不要迷信软件。毕竟软件只是一个工具,并不是万能的。再次谢谢大家

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你不要用工具中的测量两点长度来计算钢筋,要点编辑钢筋吗,然后选择想要查看的构件 来看看钢筋计算式, 你不用谢我,软件计算的钢筋时正确的,好好看看101图集吧,不要凭自己的感觉没 你的认为是错误的,

    2010-01-22 21:22:27 

  • 软件的计算是完全正的,墙身水平2#钢筋是外侧的钢筋,18轴对应的横轴B,又有剪力墙(就是暗柱),外侧钢筋是要转过去的,因此在18轴,外侧钢筋=外皮长度-保护层*2+15d,15d是墙端头的弯折。 内侧钢筋=墙净长+锚固-保护层+15d,15d让然是墙端头的弯折,1580是转角处扣过暗柱的长度 你绘制的柱子是框架柱,不是暗柱吧?

    2010-01-22 22:04:59 

  • 那是外侧钢筋连续通过,而内侧钢筋是总长减去两个保护层再加两个十五倍的钢筋直径. 外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折