yuxi 2010-01-24 08:51:25 | 山西省 行业软件 | 724查看 1回答
电缆的起吊挂具属于未计价材料吗?
高层住宅楼的电气竖井内的顶端需要用起吊挂具吗,如果需要,那它需要计取主材和安装费吗?问题补充:预分支电缆头算主材吗,如果算主材只算电缆头的主材吗,还有没有其它的附件吗,如果有需要算主材吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高层住宅楼的电气竖井内的顶端需要用起吊挂具吗,如果需要,那它需要计取主材和安装费吗? 高层住宅楼的电气竖井内的顶端不需要用起吊挂具,电缆敷设中包括了卡具。 预分支电缆头算主材吗,如果算主材只算电缆头的主材吗,还有没有其它的附件吗,如果有需要算主材吗? 预分支电缆头算主材,没有其它的附件。 预分支电缆头,可以理解成电缆头。 预分支电缆固定金具不计算。 电力电缆在竖井内的桥架上敷设,套套沿电缆桥架敷设定额,没有桥架则套竖直通道敷设,
2010-01-24 09:59:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看