王强 2023-02-18 23:56:33 | 黑龙江省 安装 | 288查看 7回答
请问消防水问题
请问消防水管道中是不是大部分都是沟槽,法兰,和焊接,有用螺纹连接的吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有的,DN50以下的是螺纹连接
2023-02-19 00:16:55
-
有丝扣连接,根据当地规范和设计要求进行安装,有的地方要求小于DN100的需要丝扣连接,大于DN100焊接或沟槽连接,各地区要求不一样,按图纸说明施工。
2023-02-19 00:19:35
-
有螺纹连接的,DN50以下的管道是螺纹连接的
2023-02-19 01:07:38
-
有用螺纹连接的
2023-02-19 06:55:03
-
消火栓管道没有小规格管道,所以,没有螺纹连接。
喷淋管道,支管都是螺纹连接,干管才沟槽连接、法兰连接。
跟管径有关。
2023-02-19 07:53:47
-
消防管道什么连接的多有,按设计就行
2023-02-19 08:03:40
-
DN50以下的管道是螺纹连接
2023-02-19 08:15:06
-
很少接触消防水,请问消防水算量的时候都算啥?我就知道有设备,阀门,管道,管道阀门的连接件,支架,还有管道和支架的除锈刷油,保温绝热,还有系统调试,套管,除了这些。请问还应该有哪些内容我漏算了?
-
请问消防泵房里连接消防水箱的消防管道设计说明是热镀锌钢管沟槽法兰连接,给水管和溢流管还有通气管没有说明规格型号,请问该按什么管材计算,连接方式又该按什么方式计算?谢谢
-
请问消防水箱上部的通气管按个算还是按米算?我看是带弯头的短管 要是按米算那个90°弯头该怎么算?还有就是没有给材质 是按消防管道的材质计算吗?
-
单价合同,钢管沟槽管件中标价是综合取定的,结算的时候要把三通,大小头,弯头算出来,算出来的量比定额给的少,该怎么扣?在含量里扣综合单价不就变了么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看