雷霆霸气云哥丶 2023-02-19 09:50:02 | 江苏省 施工审核土建计量GTJ | 195查看 3回答
老师,为什么剪力墙立筋承台里有插筋弯锚,筏板里没有插筋和弯锚
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
下边没有基础,有基础的按这个设置
2023-02-19 10:54:44
-
在编辑钢筋里查看下
2023-02-19 10:55:23
-
这个墙起点标底高和终点底标高设置的是基础底标高软件采用的是承台底标高该平面没有筏板所有没有弯锚
2024-08-27 13:52:26
-
我已经在节点设置,左右侧垂直筋插筋节点设置为1700,可是汇总计算后,钢筋三维显示在筏板基础中还是直锚,只能实现在承台部分的弯锚,请问老师们,我该如何实现在筏板基础位置的弯锚?
-
22G101图集桩承台底筋有10d弯锚,我的BIMMAKE钢筋翻样出料是直钢筋
我BIMMAKE钢筋翻样建模,桩承台计算设置也是底筋有10d的弯锚,为什么出料后钢筋下料是直钢筋没有弯锚?有路过的师傅帮忙指点一下,在这里先谢谢啦!!!!!
-
基础层里,梁底标高是承台的顶标高,柱子插筋需要锚固在基础承台24d,为什么现在在梁内锚固了,而且梁里也没有柱子的箍筋,等于现在柱子默认梁是基础,有什么办法解决么
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看