ya****@163.com 2010-01-25 08:10:52 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 711查看 4回答
板底筋,负筋的如何理解?
图纸没有配筋仅有图纸标注:1、坡屋面钢筋板底筋A8@200负筋均为A8@150,双层双向。请问板钢筋如何配置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳他的意思应该是底筋x、y方向都是A8@200;面筋x、y方向都是A8@150
2010-01-25 08:17:06
-
坡屋面钢筋应为:双层双向均为A8@200,负筋为A8@150.
2010-01-25 08:23:01
-
你你可以选择XY方向布置钢筋,然后点单板布置,再选择双层双向布置钢筋,然后输入A8@150就可以了 如果是双层双向配筋就没有板负筋了,板负筋在单层布筋时出现
2010-01-25 08:23:49
-
1、双层双向意思是说在板中的底筋和面筋即为双层,双向是说XY方向。 您现在的钢筋信息时底筋配置是XY方向均为A8@100,并且面筋(可以理解为上部受力筋)配筋是XY方向均为A8@100。 2、负筋均为150 答:您现在关于结构平面图上的负筋信息均为A8@150。 如再不理解可参看03G101-1中板的制图规则。
2010-01-25 12:33:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看