• 板底筋,负筋的如何理解?

    图纸没有配筋仅有图纸标注:1、坡屋面钢筋板底筋A8@200负筋均为A8@150,双层双向。请问板钢筋如何配置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    他的意思应该是底筋x、y方向都是A8@200;面筋x、y方向都是A8@150

    2010-01-25 08:17:06 

  • 坡屋面钢筋应为:双层双向均为A8@200,负筋为A8@150.

    2010-01-25 08:23:01 

  • 你你可以选择XY方向布置钢筋,然后点单板布置,再选择双层双向布置钢筋,然后输入A8@150就可以了 如果是双层双向配筋就没有板负筋了,板负筋在单层布筋时出现

    2010-01-25 08:23:49 

  • 1、双层双向意思是说在板中的底筋和面筋即为双层,双向是说XY方向。 您现在的钢筋信息时底筋配置是XY方向均为A8@100,并且面筋(可以理解为上部受力筋)配筋是XY方向均为A8@100。 2、负筋均为150 答:您现在关于结构平面图上的负筋信息均为A8@150。 如再不理解可参看03G101-1中板的制图规则。

    2010-01-25 12:33:28 