kanghongmin 2010-01-25 09:35:32 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 715查看 3回答
基础板受力筋(钢筋2009)
我的基础底板画受力筋的时候总是出现下面的这个提示: 受力筋必须布置在板或筏板基础的内部 怎么解决,谢谢问题补充:按照几位的方法试了一下还是画不上
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现下面的这个提示:受力筋必须布置在板或筏板基础的内部.说明在布置拌和筏板的受力筋时,有个别碎板没有选中,或者说板与板中有缝隙。把梁等构件隐藏就会看得清楚。
2010-01-25 09:48:30
-
意思就是还有没有定义板 基础版中的SLJ必须布置在基础板或筏板中 需要先定义并绘制好板构件以后在绘制SLJ 布置板筋的时候有钢筋超出了板构件
2010-01-25 09:49:26
-
1、如果你是自动生成板的,那么你的板肯定在某个很小的范围内有一部分你在布置板筋时没有选准。 2、如果是绘制的板那就是你在绘制钢筋时使用了自定义板钢筋范围,这样就形成有的很小的范围你的布筋范围超出了板。。 应该是第一中情况可能大。。 至于回心板,,只要你没有在底板中间别空着一部分没有画,,那就不成回心板的。。。
2010-01-25 10:03:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看