• 管道、风道保温工作量如何具体计算?

    1、管道保温有的地区是平方米,但是具体如何计算?还有安给排水定额下策附录计算管道体积时此体积是否包括损耗量,这个损耗量和定额中的损耗量有什么关系?是否冲突? 2、复合风管的面积如何计算?如果复合风管按外径展开面积计算,施工单位容易接受,如果按内径算发包单位容易接受,具体按什么方法算合适,还有计算方法和定额中的损耗量是否有关系? 3、铁皮风道外包橡塑保温的面积是按风道外径计算还是用保温外径计算,有没有具体的文件规定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京定额: 1.附录里面体积表的数据不含损耗量,损耗量需要按损耗量表中的数据在计算时另加。 2.复合风管按内径套定额子目,按外径计算风管的面积。(见章说明)。 3.铁皮风道外包橡塑保温的面积按风管的净面积计算(即不含咬口的面积),见章说明。定额含量里面给的124%的材料量,除了5%的损耗量以外,还有19%就已经考虑了计量上的量差了。

    2010-01-25 17:03:33 

  • 一般按体积计算,但还要看目前的材料单价,如棉毡按平方,计算时也可按平方

    2010-01-25 11:34:13 

  • 水暖里的保温都是按体积计算的。而通风空调内的保温有的是按体积算,有的按面积算,但是厚度又分别列项了。

    2010-01-25 14:16:36 

  • 附录里的保温量是没有含损耗的,套定额后要自动产生损耗;铁皮风道外包橡塑保温的面积按铁皮加保温层一半的厚度计算(定额站是这样解释)。

    2010-01-25 15:10:10 

  • 河北地区的复合风管的定额根据损耗算是按内径计算的,北京定额我不知道。

    2010-01-25 15:14:57 