• 地下室浇筑筏板基础,计算满堂脚手架吗?

    关于湖北省18定额里面的这一条内容:

       “(1) 满堂基础或者高度(垫层上皮至基础顶面)在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础。按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3;高度超过3.6m,每增加1m按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3。”

         我们项目地下室采用筏板基础,我方主张按定额规则套用0.3倍的满堂脚手架。审计不同意计算,理由是,现场浇筑筏板,不需要搭设脚手架,所以,不能计算。

         请问审计这样计算合理吗?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 招标投、结算、审计都是以定额及计算规则为依据,如果实际筏板厚度已经达到计算要求,需要计算。如果在原招投标中没有此项,可以按漏项处理。审计说不能计算,如果不能从定额和计算规则上来解释,是不合理的。