关于小区配电问题
请问电力方面的专家:一个二万平米的小区,地上两幢住宅,十一层,地下车库5000平米,共设生活用电梯六部,无消防电梯,需要购置多少千伏的变压器?(运营阶段) 在建设阶段呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答: 按施工图设计总容量上报当地供电公司,【注意:商网户按10KW,住户4~6KW,公共用电按设计给出的容量】当地供电公司会按统计学方法乘上同时系数,一般根据住户、商网户多少选择同时系数,400~500户取0.3,600~1000户可以取0.28,小于300户取0.45,这样算出来的容量【KW】再换算成视载功率【KVA】。在根据视载容量选择相应等级容量的变压器。选择时只能向上一容量等级靠,不能向下,因为是已经计算的容量了。一般变压器容量等级S9系列 S9-30~1600/10 电力变压器规格与主要技术数据 30 50 80 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600KVA 因为不知道贵小区的具体用电负荷情况,不能凭空杜撰数据。希望以上的内容能对您有所帮助。 哦,还有临时施工用电问题,两栋小高层楼应该由两个施工队伍进行施工,根据目前施工工艺,您那小区临时用电变压器选择200KVA已经足够了。【一个工程队按70KW配备容量】 以我的经验贵小区上两台630KVA的变压器比较合理,一用一备。也就是说630KVA变压器就能满足小区的正常用电了。
2010-01-25 19:57:59
-
1000千伏安的就可以,是阶段也可以,施工完后转入运营阶段。
2010-01-25 15:54:57
-