时光漫步 2010-01-25 16:06:24 | 山东省 其他专业 | 591查看 1回答
柱子与填充墙的拉结筋
柱子和窗洞的距离小于200,施工现场是否就直接浇素混凝土来代替两者之间的砌体,不设置拉结筋了? 再者窗底离楼面高度为900,而拉结筋的间距是500,是否还应在窗下设置一道拉结筋?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 实际施工也设置拉结筋,这是规范要求,并不能因为洞口离柱子近了就不设置了,规范也没说这种情况 2按间距500平均分布,这样的话窗底只有一根拉结筋,不需要专门在窗底设置 你按照图纸要求把墙体附加筋布置上就可以了,软件会自动计算
2010-01-25 16:09:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看