• 关于云检查说板未布置钢筋的问题

    首层云检查

    上图所示首层板配筋图,我按图纸的位置布置了受力筋和负筋,但是为什么会说我未布置钢筋啊?(下图是该层的布筋范围)请问要怎么修改啊?

    答疑解惑(底筋)

    广联达服务新干线(面筋)

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑(负筋)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首层底筋显示蓝色网格的位置布置了两个方向的钢筋,其他蓝色位置只有一个方向的钢筋,没显示蓝色的位置没有布置通长钢筋,布置板筋的时候注意布置的范围

    云检查这个范围都是C8-200两个方向都是

    首次提交 2023-02-22 10:27:39  最近修改2023-02-22 10:38:08 (修改过2次)

  • 按图纸设置正确的,忽略提示

    2023-02-22 10:25:15 