• 单独画地下室柱子怎么设置才能把纵筋只算到顶板,但不锚固?

    地下室和上部分开算,地下室柱子纵筋算到顶板截断,软件会算到顶板加12D弯折,怎么设置好呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在节点设置中修改就可以了!! 在节点设置中将12D改成0就可以了,如果要往上伸一段长度,就输入数值!!虽然图形还是变折的,但计算结果是准的!!

    2010-01-26 09:17:18 

  • 只能手工扣减了,, 软件可以设置提头搭接的,就在计算设置里边了。。那样就是所有的钢筋都是一样长的。。 你在上层别画构件了,然后软件就会在这层计算锚固,这样就你只能在这层把所有的锚固扣除即可。。

    2010-01-26 09:08:33 

  • 在定义里面进行设置。

    2010-01-26 11:42:31 