candy129217 2010-01-26 09:42:29 | 陕西省 其他专业 | 384查看 5回答
室内素混凝土垫层的问题
请问大家: 图纸上要求在楼面上做10公分的钢筋混凝土垫层,我在套一个8-47 钢筋细石砼 整体面层 40mm厚,那么我想问,剩余的6公分垫层厚度,应该套什么子目呢?,最终完成10公分的钢筋混凝土垫层工作内容! 我采用的是陕西99定额问题补充:99定额8-47混凝土整体面层是不能换算的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京定额地面面层有每增加1公分定额子目,如果当地定额没有此子目可进行换算,要记住把损耗考虑进去。
2010-01-26 10:01:57
-
已采纳这个厚度需要换算 你把4公分换算成10公分厚就是了!
2010-01-26 09:49:18
-
已采纳先要分清混凝土垫层和细石混凝土垫层,如果是垫层就直接按m3计取,不调厚度,如果是细石砼就套你说的那个子目,然后用每增减子目来调整厚度。
2010-01-26 09:51:31
-
已采纳标题:室内素混凝土垫层的问题 既然是素混凝土垫层怎么又冒出一个钢筋砼的问题呢? 如是室内钢筋砼垫层,砼就按立方米计算套用垫层子目,钢筋量按钢筋子目套价就行了。
2010-01-29 10:53:09
-
已采纳你看清楚了嘛??? 真的是钢筋砼垫层?? 好像没遇到过钢筋砼的垫层啊,如果是那就只能套8-47*2.5 这样应该是最合适的
2010-01-27 15:58:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看