  • 已采纳
    北京定额地面面层有每增加1公分定额子目,如果当地定额没有此子目可进行换算,要记住把损耗考虑进去。

    2010-01-26 10:01:57 

  • 已采纳
    这个厚度需要换算 你把4公分换算成10公分厚就是了!

    2010-01-26 09:49:18 

  • 已采纳
    先要分清混凝土垫层和细石混凝土垫层,如果是垫层就直接按m3计取,不调厚度,如果是细石砼就套你说的那个子目,然后用每增减子目来调整厚度。

    2010-01-26 09:51:31 

  • 已采纳
    标题:室内素混凝土垫层的问题 既然是素混凝土垫层怎么又冒出一个钢筋砼的问题呢? 如是室内钢筋砼垫层,砼就按立方米计算套用垫层子目,钢筋量按钢筋子目套价就行了。

    2010-01-29 10:53:09 

  • 已采纳
    你看清楚了嘛??? 真的是钢筋砼垫层?? 好像没遇到过钢筋砼的垫层啊,如果是那就只能套8-47*2.5 这样应该是最合适的

    2010-01-27 15:58:40 