哎呀呀 2023-02-23 21:58:55 | 福建省 安装安装算量GQI | 923查看 2回答
如图,请问隔盏回路是这样吗?我标的“1”“2”
1
1.如图,请问隔盏回路是这样吗?我标的“1”“2”,
2.系统图上回路的电线规格是3×2.5三相均匀分配是什么意思?
3.那图上5是每个回路2根火线+一根共用零线,所以一共5根?那连接最后一盏灯的回路为什么也是5根,不是应该3根吗?
4.所以GQI上需要手动绘制回路吗?用隔盏回路识别不了,因为灯上面没有区分“1”“2”或者“a”“b”之类的隔盏标识
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据平面图确认隔几盏灯
三相分配不影响算量
5表示5根WD-ZB-BYJ-2.5的线缆
手动绘制
2023-02-23 23:00:13
-
5根线(开关1控制线+零线+开关2控制线+零线+接地线)
你标注的(1)号灯,全部接(开关1控制线+零线)上;标注的(2)号灯,全部接(开关2控制线+零线)上。
作用;可以产生2种亮度,开关1与开关2全部开启,最大亮度;开 一个闭一个,亮度减半。
2023-02-24 07:26:40
-
请问一下老师,下图没有分那一段是3N4那一段是3N5的隔盏回路怎么布置?黄色线
我用黄色线画出来的那个回路中有3N4,3N5这2个回路在同一个CAD图纸上,图上没有写那一段是3N4那一段是3N5,怎么用隔盏回路去布置?
-
图一是原图,图二是我的平面计算图,这2个回路是WE/FC。请问我这样算可以吗?插座垂直高度我是1.1*11+1.1*9。还有就是这个需要计算挖管沟土方吗?
-
如图1所示,请问大佬,弱电走线是按照图纸示意来画的吗,现场是怎么施工的。如图2所示,假设蓝色圆圈为设备时候,如在中间接线,中间是否设置接线盒,或者像图1蓝色划线那种,斜着弄
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看