• 关于钢筋2009的层高设置问题

    在钢筋2009中,有地下室,又是筏板基础,这时地下室的层高底标高建到哪个标高,是筏板上平,还是图纸上标的建到地下室地面去掉装饰面,另外我的这个工程筏板厚度是600厚,当把地下室的底标高建到筏板上平时,汇总计算时基础层出现错误提示,说插筋的直段长度为负值,软件提示让调整标高,这是为什么,如果不在基础层设置柱的定位(即不在基础层上画柱),是否可行,在地下室层中画上柱,软件是否计算锚固。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室层底标高一般是是筏板上平;你试试基础层与地下室层一起计算还出现那个提示不,一般如果基础层单独计算的话会出现,计算时把相关联构件一起计算结果才是正确的

    2010-01-26 21:35:54 

  • 已采纳
    应该设置成图纸上标的地下室地面的结构标高的。 不在基础层内画柱是行不通的,因为柱的插筋的长度跟筏板的厚度和砼的标号有直接关系。请你看下04G101-3的32页。

    2010-01-27 18:30:37 