宝宝 2023-02-24 15:25:10 | 广东省 安装 | 2484查看 1回答
湿式报警阀和模块问题(大神救我)
问题1:请问输入输出模块接的那个是什么类型模块?没有看到过
问题2:图纸中湿式报警阀没有接线,是和上面的模块接线吗?
问题3:压力开关P 不是在湿式报警阀包含吗?为什么会单独显示?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:输入输出模块就是模块,硬要分类型是控制模块
2:湿式报警阀组,需要三个输入模块,压力开关、两个信号蝶阀。没有输入输出模块。
3:显示压力开关,这是报警图,是为了说明这地方有一个压力开关,和湿式报警阀本身包含压力开关不冲突。
2023-02-24 15:34:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看