• 剪力墙变截面没减板厚?

    根据03G101-1P48页,剪力墙变截面下层坚向钢筋为层高-板厚+锚固,为什么广联达没有扣减板厚,如图:

    锚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据03G101-1P48页,剪力墙变截面下层坚向钢筋为层高-板厚+锚固,为什么广联达没有扣减板厚。 03G101-1P48页,剪力墙变截面有三种配筋形式,检查一下上层与下层的变截面墙是否按照图纸画的,即上层墙的墙体与下层的墙体是怎样对齐的,如果布置好了,再计算就没问题了。 软件在变截面处配筋的设置是按03G101-1P48页第一种形式设置的,计算结果剪力墙的内外侧,即二层墙对齐的一面,就没减板厚,而没对齐的内侧就减了板厚。

    2010-01-30 06:33:12 

  • 03G101-1P48页,剪力墙变截面下层坚向钢筋为层高-板厚+锚固。 这个计算的前提是:板为顶板。你的板不是顶板吧

    2010-01-27 15:36:22 

  • 楼上的回答应该错误,这个不分顶板和中间层楼板的。就算是中间层楼板在墙或柱的变截面也是要这么布置的。 我估计是楼主设置墙的变截面没有设置好 例如墙没有对齐之类 请楼主仔细检查下

    2010-01-27 15:44:07 