zjbj 2023-02-27 10:17:53 | 云南省 土建 | 148查看 2回答
图中这样的梁应该如何设置原位标注
集中标注梁只有一跨,但是有三个下部钢筋原为标注,且2C18+1C16要如何设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸设计标注失误,应该是3跨
像这样很明显的错误项目,直接修改就可以
首次提交 2023-02-27 10:19:37 最近修改2023-02-27 10:20:14 (修改过1次)
-
2c18+1c16表示该位置上部角筋2c18,中间支座负筋1c16
2023-02-27 10:57:13